保安規定の内容と実際の業務内容が異なってたら?
玄武 (1248)投稿日:2004年06月21日 (月) 11時02分 返信ボタン

3月より某企業の電気主任技術者をしている25歳の若輩者です。
前任者が保安規定の通りに日常点検、年次点検を実施していなく、
当然資料もありません。
これってやばいですか?
何か良い方法や、どのような罰則を受けるか知っている方教えてください。お願いします。
後、図面が全然なく 一から作成しようと思っているのですが、配線を追う方法で何か良い方法ありませんか?
CADは本日購入したのですが?

どちらも知っている方教えてくださいね。

/P工事士 (1249)投稿日 : 2004年06月28日 (月) 11時04分

罰則のほうはわかりませんので、図面のほうだけ
製造者からもらえるものはもらいましょう。
制御盤、リレー盤、機器単体の図面は製造者に型番などをいってもらってはいかがですか?
単線結線図くらいはあると思いますが、なければ給電申し合わせ書の付図から単線結線図を作ってください。
制御盤、リレー盤、機器単体それぞれからケーブルが出ているとおもいます。
ケーブルに番号がついていませんか?
その番号をみれば、どこに接続されているケーブルなのか分かるはずです。