今日は色々と勉強になる事がありました。その一つです。 先週 デモ用の電源として500VAのスライダックと試作品 を客先に送りました。送る前に動作確認してOKでした。 ところが、客先でデモをしようとしたらスライダックの1次側 に入れた2Aのヒューズが真っ黒くなっていました。 会社に持って帰っても同じ現象です。スライダックをバラシテ も異常は無し。なので、1次側の電圧をスライダックでゆっくり あげていくとヒューズは飛びません。 ヒューズの選定ミスで突入で飛んだようです。送る前に検査 した部屋と戻ってきて検査した部屋は建物が違います。つまり、 電源のインピーダンスや短絡電流もちがいます。それが、原因で 偶然飛ばなかったのです。送る前に検査した部屋に持ち込み通電 したらヒューズは飛びませんでした。スライダックメーカの推奨 は5Aなのですが手元に無かったので3Aにしました。 電気 奥が深いことを痛感しました。
|
|